lasīt māku, bet laikam ar uztveri problēmas :D :D :D
ja pieliek zemi korpusam, tad saprotu, ka tag ir nulle. Vai šaize ar spriegumu uz korpusu ir novērsta? to no teksta nesapratu, jo manuprāt uz korpusa NAV jābūt spriegumam arī BEZ zemes.
BEZ ZEMĒJUMA, uz jebkuras iekārtas METĀLA korpusa, nedrīkst parādīties fāze, pat neliels spriegums, par 220V, pat nerunājot.
Zemējums ir paredzēts kā avārijas drošība, ja pēkšņi, iekārtas bojājuma gadījumā, uz korpusa parādās fāze, tad tā noplūst zemē, izsit korķus,
bet NENOSIT TEVI vai sievu pie veļas mašīnas.
Beidz ampelēties.
Novieto trumuli uz dielektriskas virsmas, - koka, gumijas paklāja, noņem savu zemējumu!!!, pieslēdz španungu un bez zemējuma nomēri vai fāze neiet uz korpusu.
Ja kaut kas parādās, tad maini, remontē tenu.
Par zemējumu:
Zemējumam jābūt pie TRUMUĻA, kurā Tev ir ūdens un bundžas, nevis pie kaut kādas tena flanča skrūves, es ceru. " Zemi pielodēju pie tena skrūves", - kādas skrūves!!??
Pašlaik Tu esi tenu sazemējis un šo fāzi ielaidis zemē, tai papriekšu izejot cauri Tavām bundžām neko neatrisinot.
Ja nu vienīgi to, ka Tu pats neesi zemējums, kad pieskaries pie trumuļa un tevi nepurina.
Kad savedīsi iekārtu kārtībā, tikai tad sazemē iekārtas KORPUSU, drošībai, un lai novadītu kaut kādus nenozīmīgus pāris voltus,
kas veidojas kā elektromagnētiskais indukcijas lauks jebkurā bleķa elektroiekārtā, kas iespējams, bet maz ticams, var rūsināt tavas bundžas.
-----------------------------------------------------------
Un vēl, visi elektroiekārtu ražotāji cenšas samazināt pašizmaksu, bieži uz materiāliem un drošu izolāciju, vienīgais drošības risinājums ir zemējums,
ko šie pieslēdz pie iekārtas korpusa.
Mums tas nozīmē kontaktdakšiņu ar zemējumu un kontaktu ar 3 vadiem, - fāzi nulli un zemējumu.
Lūdzu izmantojam un neriskējam, it sevišķi ūdens boileriem, veļas mašīnām, sūkņiem.
Ja pārdeg tens ūdens boilerim, gadās, ka fāze saiet uz masu, esam dušā, tad ir sūdi, ja nav zemējuma , caur kuru fāze noplūst zemē, tā plūst caur mums.
Protams ir drošinātājs, kas izsit, būtu jāizsit, sekundes simtdaļās, bet ar tām simtdaļām mums pietiek.
Elektriķu jociņš:
Un ja vēl kādam ir ieskrūvējamais drošinātājs, tanī uztīta kaut kāda stieple, vai ielikta nagla, tad nodeg māja, bet drošinātājs paliek vienīgais kas nav bojāts.
..., Uldi, visu cieņu , bet ja runā tad par lietām ,kurās orientējies. Iesākumam vajag sākt ar nullējumu un zemējumu atstāt pārvades tīklu kompetencē.kautkā tā , un pēc tam tālāk.,:)
Orientējos. Katru sestdienu mežā.;-D
Ja es, kā elektroinženieris, sāktu stāstīt par "pārvades tīklu kompetenci" un to "cieši zemētām neitrālēm",
diezin vai kāds kaut ko saprastu.
Es tā, - pa prasto, lai var saprast, bet diemžēl tas sanāk 3x garāk.
"Iesākumam vajag sākt ar nullējumu ", - atkārtoju vēlreiz, tiem kuri joprojām sēž tankā un ar savu taisnību, - fāzes noplūdi caur bojātu iekārtu, laist zemē, "nullēt", ir neprāts.
ja pieliek zemi korpusam, tad saprotu, ka tag ir nulle. Vai šaize ar spriegumu uz korpusu ir novērsta? to no teksta nesapratu, jo manuprāt uz korpusa NAV jābūt spriegumam arī BEZ zemes.
Zemējums ir paredzēts kā avārijas drošība, ja pēkšņi, iekārtas bojājuma gadījumā, uz korpusa parādās fāze, tad tā noplūst zemē, izsit korķus,
bet NENOSIT TEVI vai sievu pie veļas mašīnas.
Beidz ampelēties.
Novieto trumuli uz dielektriskas virsmas, - koka, gumijas paklāja, noņem savu zemējumu!!!, pieslēdz španungu un bez zemējuma nomēri vai fāze neiet uz korpusu.
Ja kaut kas parādās, tad maini, remontē tenu.
Par zemējumu:
Zemējumam jābūt pie TRUMUĻA, kurā Tev ir ūdens un bundžas, nevis pie kaut kādas tena flanča skrūves, es ceru. " Zemi pielodēju pie tena skrūves", - kādas skrūves!!??
Pašlaik Tu esi tenu sazemējis un šo fāzi ielaidis zemē, tai papriekšu izejot cauri Tavām bundžām neko neatrisinot.
Ja nu vienīgi to, ka Tu pats neesi zemējums, kad pieskaries pie trumuļa un tevi nepurina.
Kad savedīsi iekārtu kārtībā, tikai tad sazemē iekārtas KORPUSU, drošībai, un lai novadītu kaut kādus nenozīmīgus pāris voltus,
kas veidojas kā elektromagnētiskais indukcijas lauks jebkurā bleķa elektroiekārtā, kas iespējams, bet maz ticams, var rūsināt tavas bundžas.
-----------------------------------------------------------
Un vēl, visi elektroiekārtu ražotāji cenšas samazināt pašizmaksu, bieži uz materiāliem un drošu izolāciju, vienīgais drošības risinājums ir zemējums,
ko šie pieslēdz pie iekārtas korpusa.
Mums tas nozīmē kontaktdakšiņu ar zemējumu un kontaktu ar 3 vadiem, - fāzi nulli un zemējumu.
Lūdzu izmantojam un neriskējam, it sevišķi ūdens boileriem, veļas mašīnām, sūkņiem.
Ja pārdeg tens ūdens boilerim, gadās, ka fāze saiet uz masu, esam dušā, tad ir sūdi, ja nav zemējuma , caur kuru fāze noplūst zemē, tā plūst caur mums.
Protams ir drošinātājs, kas izsit, būtu jāizsit, sekundes simtdaļās, bet ar tām simtdaļām mums pietiek.
Elektriķu jociņš:
Un ja vēl kādam ir ieskrūvējamais drošinātājs, tanī uztīta kaut kāda stieple, vai ielikta nagla, tad nodeg māja, bet drošinātājs paliek vienīgais kas nav bojāts.
Ja es, kā elektroinženieris, sāktu stāstīt par "pārvades tīklu kompetenci" un to "cieši zemētām neitrālēm",
diezin vai kāds kaut ko saprastu.
Es tā, - pa prasto, lai var saprast, bet diemžēl tas sanāk 3x garāk.
"Iesākumam vajag sākt ar nullējumu ", - atkārtoju vēlreiz, tiem kuri joprojām sēž tankā un ar savu taisnību, - fāzes noplūdi caur bojātu iekārtu, laist zemē, "nullēt", ir neprāts.